liulinyong
沙发
表2 医院空调设计的室内温、湿度
2009-10-06 18:03:06
赞同0
-
jsws0910
板凳
想开了,其实手术室里面呆得是人舒适性是第一位的,广义上说属于舒适性空调,所谓的净化就是末端过滤器处理,压力理论上是重要的,可惜现实中没有几个项目能够达到动态下的压力梯度。记得一位资深院士说过,医院净化空调其实远远没有电子厂房那么精确,严格。
2009-09-22 16:10:22
赞同0
加载更多房间名称 夏季 冬季 换气次数(次/h)
干球温度(℃) 相对湿度(%) 干球温度(℃) 相对湿度(%) 进风 换风
病房 26~27 45~50 22~23 40~45 每床40m3 每床40m3
诊室 26~27 45~50 21~22 40~45 1.5 2
候诊室 26~27 45~50 20~21 40~45 2 2
急救手术室 23~27 55~60 24~26 55~60 / /
手术室 23~27 55~60 24~26 55~60 / /
ICU特别监护室 23~27 55~60 24~26 50~55 / /
恢复 室 24~27 55~60 23~24 50~55 2 2
分娩室 24~27 55~60 23~24 50~55 6 5
婴儿室 25~27 55~60 25~27 55~60 / /
中心供应(管理部分) 26~27 / 21~22 / 2 2
各种试验室 26~27 45~50 21~22 40~45 / /
红外线分光器室 25 35 25 35 / /
X线、放射线室 26~27 45~50 23~24 40~45 2 3
动物室 25~27 45~50 25~27 30~40 8~15 8~15
药房 26~27 45~50 21~22 40~45 1 1
药品贮存 16 <60 16 <60 3 3
管理室 26~27 45~50 21~22 40~45 2 2
这里不支持电子表格,本来是电子表格的
(来源于:空调设计在线 www.aquan.cn的医用空调设计资料总汇)