土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 手术室 恒温恒湿?

手术室 恒温恒湿?

发布于:2009-09-07 23:42:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
今天和我们领导在讨论的时候,我觉的手术室应该是恒温恒湿,可是规范上面的温度是22-25度,湿度40-60%,领导说从温湿度要求来看并不是恒温恒湿,恒湿恒温的要求是正负一度,湿度5%,从规范上面也没看到明显的文字上面说是手术室是恒湿恒湿,那到底手术室是不是恒温恒湿,我也搞不清楚了,
另从洁净厂房设计规范上面说洁净厂房均为恒温恒湿房间,可洁净室的温湿度要求是24-26 30-50%
各位给偶解释。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liulinyong
    liulinyong 沙发
    表2 医院空调设计的室内温、湿度
    房间名称 夏季 冬季 换气次数(次/h)
    干球温度(℃) 相对湿度(%) 干球温度(℃) 相对湿度(%) 进风 换风
    病房 26~27 45~50 22~23 40~45 每床40m3 每床40m3
    诊室 26~27 45~50 21~22 40~45 1.5 2
    候诊室 26~27 45~50 20~21 40~45 2 2
    急救手术室 23~27 55~60 24~26 55~60 / /
    手术室 23~27 55~60 24~26 55~60 / /
    ICU特别监护室 23~27 55~60 24~26 50~55 / /
    恢复 室 24~27 55~60 23~24 50~55 2 2
    分娩室 24~27 55~60 23~24 50~55 6 5
    婴儿室 25~27 55~60 25~27 55~60 / /
    中心供应(管理部分) 26~27 / 21~22 / 2 2
    各种试验室 26~27 45~50 21~22 40~45 / /
    红外线分光器室 25 35 25 35 / /
    X线、放射线室 26~27 45~50 23~24 40~45 2 3
    动物室 25~27 45~50 25~27 30~40 8~15 8~15
    药房 26~27 45~50 21~22 40~45 1 1
    药品贮存 16 <60 16 <60 3 3
    管理室 26~27 45~50 21~22 40~45 2 2
    这里不支持电子表格,本来是电子表格的
    (来源于:空调设计在线 www.aquan.cn的医用空调设计资料总汇)

    [ 本帖最后由 liulinyong 于 2009-10-6 18:07 编辑 ]
    2009-10-06 18:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • jsws0910
    jsws0910 板凳
    想开了,其实手术室里面呆得是人舒适性是第一位的,广义上说属于舒适性空调,所谓的净化就是末端过滤器处理,压力理论上是重要的,可惜现实中没有几个项目能够达到动态下的压力梯度。记得一位资深院士说过,医院净化空调其实远远没有电子厂房那么精确,严格。
    2009-09-22 16:10:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多