今日遇到一从未见过的问题:5P制冷机,R22,风冷,用在生啤储液罐上降温,温度0度左右以前,压缩机吸气口一直结霜,压缩机顶也一直结霜,运行电流8.5A,吸气压力2.5。现在开机运行后,起初工况一样,但没多长时间,压缩机突然有气流的啸叫声,持续时间几秒,吸气压力一下子到5,电流升到9.5A,吸气口 霜一下子全部化掉,声音消失后,压力和电流又再恢复正常,吸气口结霜,隔一两分钟就来一次,压缩机吸气口慢慢不再结霜,压缩机顶的温度也不再结露,外壳温度慢慢上升,发热。制冷效果比以前显著下降。请高手分析是何原因?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
是不是温度越低 电流越小啊 那说明什么??
温度越低 压力越低
压力越低 电流越小
电流越小压机的的负荷越轻
个人见解 不对还请指教
回复 举报