发电机与低压柜的启动信号问题

发布于:2005-06-07 23:55:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一下由低压柜怎么实现给发动机启动信号 具体是怎么做的??谢谢各高手指导!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • crazyboy
    crazyboy 沙发

    原本我也是考虑从双电源自动切换装置取信号的,可是不知道出于什么原因,审图的就要我改为变压器出线开关取信号,说这样更确保不会并车
    2005-06-09 08:39:09

    回复 举报
    赞同0
  • lishunyun
    lishunyun 板凳
    我认为通过双电源自动切换装置可以开启发电机
    2005-06-09 08:32:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。