土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架基础是手算的吗?
请问,门式刚架基础是手算的吗?柱底M太大怎么办?

全部回答(7 )

  • zhaihuisunqing77
    门式刚架设计用PKPM-STS如何计算刚架柱基础,在哪一个菜单中啊?我用的是新版pkpm!
    2009-06-12 08:36:12 来自 PC 评论 举报
  • tjjg
    我做门式刚架设计只用PKPM-STS(因为单位没有其他设计钢结构的结构计算软件),单就刚架柱基础计算而言,我认为软件计算过于保守,在很多情况下基础底面最大土压力甚至比未经过修正的地基承载力特征值还小许多。所以,我同2楼朋友做法一样,基础设计时只用STS计算结果中的柱底内力(M、N、V),以后的工作全部通过人工计算完成,这非常简单也不费多少时间。但有一点需要特别注意的是,因为门式刚架轻钢结构自重较小故柱底部N较小,相比来说,M则较大(尤其是风荷载较大地区或有较大起重设备时);所以如若基础埋深选择太小时,由于传至基底荷偏心太大会造成基础设计底面尺寸很大,而适当加大基础埋深以基础及覆土重量来减小基底荷偏心不失为一种减小基础底面尺寸的有效方法。
    2005-07-09 21:38:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.51 万条内容 · 1198 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10