假设根据计算,导线的铝截面要求1570mm2

现选择分裂导线:A:2X800 B:4X400

请问你的选择,你的理由。



-------------------
我根据《导体和电器选择设计技术规定》7.2.1条,500kV软导线宜选用双分裂导线,而答案提示:在现有工程中,500kV均采用4分裂导线。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wzx166
    wzx166 沙发
    基于电流的集肤效应,
    电压等级越高,集肤效应越显著
    减少金属材料的消耗
    故500KV多选用4分裂

    [ 本帖最后由 wzx166 于 2009-9-13 15:45 编辑 ]
    2009-09-13 15:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • jingzeng
    jingzeng 板凳
    谢谢楼上指点,顿开了。

    应为DL/T 5092-1999的7.0.1表可知既可为2分裂、3分裂、4分裂导线,但考虑到为山区供电,故选择4分裂导线。
    --------------
    根据7.0.1条的说明,500kV选择4分裂导线的理由是与以往工程经验的统一,比非是山区原因。
    且,我翻了相关规范和电力工程高压送电线路设计手册等,并没有因为山区而选择4分裂导线,到有类似说法:要求同塔双回路设置。