:time: 小弟初次搞照明设计,做的一个68*32*5.8m的厂房,现有几个问题请教各位DX:
:hug: 1、选的150W金卤灯,可是飞利浦和1923都没有150W的大灯泡啊,那种小的灯泡缩在工矿灯灯罩里面应该会损失很多光线的呀……该怎么办,用175W的?
:hug: 2、他们厂是生产航空配件的,我设计的照度是240lux,是不是嫌低了点?
:hug: 3、电容问题,总共60套灯,具体几条回路我不知道,要不要考虑用电容?具体规则又如何?
:hug: 4、欢迎各位老手师傅能额外随便给点建议与意见,可能有些方面问题我都没思考到过。
小弟在此不胜感激,以后诸多问题与各位交流!谢谢了!:call:

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • aries9705
    aries9705 沙发
    5.8m高的航空配件生产车间,首先确定照度,可以参考GB 50034-2004 表5.3.1-2机、电工业-机械加工,照度300-500Lx;然后是选灯,灯具数量受现场安装条件影响,光源及功率选择应以节能环保为前提,综合考虑造价,个人建议选择高光效节能灯具。
    2009-11-02 16:55:02

    回复 举报
    赞同0
  • dinge
    dinge 板凳
    您好,能说说看为什么厂房照明光源要选金卤灯?为什么不选荧光灯?
    灯具的安装有没有条件限制?
    如果用来维修飞机旧部件的,应属机电仪表类装配场所,240lux够吗??!