土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器介损

电压互感器介损

发布于:2009-09-07 11:10:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问电压互感器介损是负值是啥原因?烦请高手给予回答在此感谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • www123456jjj
    www123456jjj 沙发
    造成成负介损的原因很多,标准电容的介损偏大是原因之一,还有表面泄漏(如污秽,湿度大等)大,外界干扰(如电场),还有接地不良,等等,根据现场情况具体分析。
    2009-10-01 17:23:01

    回复 举报
    赞同0
  • hnsc789
    hnsc789 板凳
    标准电容器介损比电压互感器介损还要大,造成负值。

    可以先去测量个0介损的标准电容,看看系统的偏差。然后再把偏差叠加上去。
    2009-09-16 11:03:16

    回复 举报
    赞同0