土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教:抗震设防分类标准中一条文的理解

请教:抗震设防分类标准中一条文的理解

发布于:2009-09-07 10:56:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在抗震设防分类标准第四页中有这么两句:
2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;
3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;

这两句话不知道该怎么理解,比如,本地区是7度,那重点设防高于本地区一度,就是按8度加强,特殊设防类高于本地区提高一度,不就还是按8度设防吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dragonplfly
    dragonplfly 沙发
    重点设防类和特殊设防类的抗震措施是一样的,但是两者确定地震作用(0.1g,0.15g)是不同的,重点设法类不要提高,特殊设法类要提高.
    2009-09-09 21:51:09

    回复 举报
    赞同0
  • linqiang10011
    linqiang10011 板凳
    重点设防类:乙类
    特殊设防类:甲类
    2009-09-07 11:21:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2182 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体规范中墙受剪采用面积的问题

5.5 受剪构件 第5.5.1条 沿通缝或沿阶梯截面破坏时受剪构件的承载力应按下列公式计算:V≤(fv+αμσ0)A (5.5.1-1) 当γG=1.2时,μ=0.26-0.082 (5.5.1-2) 当γG=1.35时, μ=0.23-0.065 式中 V----截面剪力设计值; A----水平截面面积。当有孔洞时,取净截面面积; 未灌孔的砌块砌体,这个算不算孔洞,计算面积要不要扣除其孔洞所占的面积