发布于:2005-06-07 20:14:07
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
一个丁类厂房,三级负荷,作了火灾报警,由于是三级负荷,所以报警主机的电源是单回路的。施工图审查通不过了,说是要加EPS。我就说报警系统都是自带备电的,都有电池作备用了,还要EPS干吗?老头不同意。现在我就想查查这个备电的时间可以支持多久啊?要是有个三小时以上,还要EPS干吗?
我打过电话给松江的,说是他们的备电可以支持全系统工作10小时,是全系统,不是仅主机啊。可是资料上没有明说,不能算数啊。资料上只有24Ah这个参数,主机<200w,可是其它的用电量不晓得,也算不出啊