土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 19XL离心机机组为什么有时电流百分比会加到110%而后跳机保护
19XL离心机机组开机时为什么电流百分比转换过来加载后有时会加载到110%左右,而后就会跳机保护。请问这个要怎么处理啊,各位大哥们
另外一台机子正常。

全部回答(6 )

  • covver
    先从扇门控制器上查,把扇门开度最大限定值调小点到30%左右看看
    2010-04-11 22:09:11 来自 PC 评论 举报
  • poiuy289
    这位仁兄,机器可能是喘振了.
    2009-10-08 23:45:08 来自 PC 评论 举报
加载更多