求助:冷库的温度怎么降不下去?

发布于:2009-09-06 09:36:06 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我公司新建的冷库,用的是3台机头并联的压缩机组供应4个库降温,前段时间温度都还正常,昨天不知道是什么原因,有个库的温度始终降不下去,看了下制冷剂发现有点少,就加了一罐,还是降不下去,又把电子膨胀阀调大了点,今天早上发现机头,电子膨胀阀结霜了,没办法又给调回来了.现在这组机组只供应3个库的降温,其它的2个库一切都正常,就只有一个库降不下去温度。请问高手:这是什么原因?该如何解决?

[ 本帖最后由 zhuiyu-1984 于 2009-9-6 09:39 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    结霜的太厚势必会影响制冷效果。
    2009-09-08 14:15:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhuiyu-1984
    zhuiyu-1984 板凳
    今天又去查了下,发现是冲霜时电磁阀没打开,没水冲霜造成的,现在又要查电磁阀的问题了~~~~~~~~~
    2009-09-07 11:37:07

    回复 举报
    赞同0