正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
左为地下1层地上4层框架结构商住楼,右为20层剪力墙住宅,在0.00处能脱抗震缝吗? 若脱缝,高层左边侧限肯定不够吧,高层基础埋深才1400mm。这怎么办? 哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
7层间受剪承载力比:
抗规3.4.2,高规4.4.3; A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于上一层受剪承载力的80%,不应小于65%;B级不应小于75%。
控制竖向不规则性,以免竖向楼层受剪承载力突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规4.4.3;对于形成的薄弱层应按高规5.1.14予以加强。
回复 举报