土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 制药厂洁净空调

制药厂洁净空调

发布于:2005-06-07 15:17:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请问各位大虾,在同一个净化系统中,要将系统为10万级的净化等级提升到万级,仅依靠末端的高效过滤风口就能实现吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • x_jg2008
    x_jg2008 沙发
    新版的洁净设计规范要求:万级(7级)15-25次
    十万级(8级)10-15次
    2005-10-17 00:35:17

    回复 举报
    赞同0
  • liujingj
    liujingj 板凳
    不光是提高换气次数,尘埃粒子、沉降菌、都要符合万级要求。换气次数可以降低的,但这需要验证,你要有作够的数据支撑你的验证方案。
    2005-10-07 09:38:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位手头有正在施工的洁净厂房?急用!详细再联系!

谁有正在施工的洁净厂房?一外企要参观与考察,最好是江苏一带,最近几天就要看现场,有请与偶联系:电话025-52410459,姓吴;QQ:419159113。先谢了!

回帖成功

经验值 +10