电站工程
5.32 万条内容 · 207 人订阅
阅读下一篇
求 DL/T752火力发电厂异种钢焊接技术规程急需 那位老兄有情帮忙上传WH177@126.COM
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句就整定原则而言:1、躲过正常运行时变压器中心点上流过的最大不平衡电流,此电流一般不超过低压线圈额定电流的25%
2、当低压厂变无分支接线时,与低压电动机相间保护配合,就是要躲过未单独装设接地保护的最大容量的电动机的相间保护的动作电流。就是电动机启动电流再乘上一个系数,具体这么说呢?可以用1.2×1.1×电动机启动电流倍数×电动机额定电流,1.2是可靠系数,1.1是配合系数
3、灵敏度校验。
就现在的接地保护装置而言,它的整定范围已经很大,并且精度很高,步进可以达到0.01,零序CT变比的多少问题已经不是很大了。
不知道各位网友有什么想法,可以与我交流: msn:zhoujingzeng@hotmail.com
QQ: 150187433
回复 举报
一般变压器允许的是15~20%,所以CT选择到了30%
好像是这个样子的。