土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请高手解答:塑壳式断路器跳闸原因

请高手解答:塑壳式断路器跳闸原因

发布于:2009-09-05 13:33:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请高手解答:塑壳式断路器跳闸原因
塑壳断路器德国穆勒LZM系列,配热磁脱扣。带电动机负荷,配马达控制器。开关容量250A,电动机90KW,开关过载整定值为240A。
运行中开关出现多次跳闸,间隔十天至二个月不等。现场检查马达控制器无输出,无跳闸指令。现场检查唯一异常是开关的接线端子处电缆有发热现象。查看电动机运行电流曲线无波动,跳闸前稳定在150A左右。

请高手解释一下,开关的跳闸原因,谢谢!
这样问的有点大,大家可能无从入手,现在我就问一下,开关接线端子处发热,热量会传导至开关的双金属片,而导致双金属片误动作吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wangwenfeng987
    谢谢大家的意见,开关的接线电缆载面选择是有点偏小,热脱扣器的整定值已经很大了,比额定电流大了近一倍,我判断的是接线端子处温度传至双金属片所致。
    大家以前碰到过类似的问题吗?
    2009-09-07 15:40:07

    回复 举报
    赞同0
  • kyzy_0731
    kyzy_0731 板凳
    检查一下电缆截面是否足够,如截面过小会造成接头处发热,另再检查一下热继电器定值是否过小
    2009-09-07 10:01:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

