土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 井字梁中两梁相交处一定要放吊筋或箍筋加密吗?
在井字梁设计中,两梁相交处(两梁截面高度一样)需要配置附加钢筋吗?国标GB50010-2002的10.2.13对于附加钢筋是这样规定的:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加钢筋(箍筋、吊筋)承担,井字梁这种情况,是否彼此间都由集中力的作用?谢谢大家指点迷津。

全部回答(13 )

  • arthury
    :victory: :victory: :victory:
    2009-04-17 20:31:17 来自 PC 评论 举报
  • 混混结构
    我们就2个方向都加密箍筋,一般没做吊筋
    2009-04-15 22:58:15 来自 PC 评论 举报