土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 探讨:螺杆机组,一定高压力下,联通吸排气管道,是否对压缩机造成损害?

探讨:螺杆机组,一定高压力下,联通吸排气管道,是否对压缩机造成损害?

发布于:2009-09-04 23:32:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题 :R134a机组,用丹佛斯PM阀(恒压)连通吸排气管道,但系统高压高于21bar(PM阀可以设定),PM阀开启,连通高低压力,限制高压过高,避免机组高压保护,高压低于21bar,阀门关闭.保证机组长期运行.此方式中,当PM开启时强制现实高压是否会对压缩机造成冲击了?是否会使压缩机电机造成影响??????

PM主阀.jpg


PM主阀.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • aisier
    aisier 沙发
    这样做当然可以,在我们这叫做“热气旁通”,PM阀门就是旁通阀门,在提升力过大时动作。
    如果PM阀门动作较频繁,则必须解决高压过高的问题了。
    2009-09-10 17:04:10

    回复 举报
    赞同0
  • bingchengzhileng
    这样设计必然有他的 道理,这里的 PM阀相当于一个高压安全阀,在机组运行排气压力达到高限时释放压力,相当于让机组高低压串气,这不会影响压缩机本事,但制冷效果就没有了 ,这时候的压比很小,自然就不会产生高电流,机组相当于减载甚至空载运行。
    2009-09-09 11:53:09

    回复 举报