土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于地源热泵问题

关于地源热泵问题

发布于:2009-09-04 20:31:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
各位好 请教一个问题 夏季最大总冷负荷(不含新风和除湿)为8.22kw。最大总热负荷为6.84kw。选用的热泵机组制冷量22kw,制热量26kw。本人不明白为什么制冷量与总冷负荷差怎么多啊! 希望给解释一下啊 谢谢啊!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyoucao0619
    热源部分采用的什么不确定,而且这个机组的厂家是哪的,如果甲方规定了机组厂家,而厂家没有小机组也就没办法了。
    2009-12-23 14:43:23

    回复 举报
    赞同0
  • hjf19640908
    hjf19640908 板凳
    热泵机组制冷量22KW,制热量26KW。夏季最大冷负荷为8.22kw,未含新风负荷。同时要考虑地下水温情况与机组是否匹配。为此不一定不合理。
    2009-12-01 14:29:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教有没有水源热泵能达到这种要求

蒸发器入口40度,出口30左右,冷凝器入口10-15度,出口55度以上,小弟刚接触,不太了解

回帖成功