1.水泵接合器由消防车供水,当消防车从室外消火栓上取水供给水泵接合器时,室外消防用水量如何保证?

2.消防水池要不要过段时间放空一次?如果要的话,一般多久放空一次。如果不放空的话,水在哪里一直不用水质如何保证。(独立消防水池)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lydlovehjl
    lydlovehjl 沙发
    那么对于屋顶的消防水箱是否也有同样的要求呢?
    2009-09-09 13:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • shlejie
    shlejie 板凳
    室外消防用水量可由市政给水保证,条件是从环状市政给水管网不同侧各引入一根给水管,室外消防给水为环状管网供水,水量满足要求,水压满足最不利室外消火栓处不低于0.1MPa;也可由消防水池供水,取水口保护半径不超过150m,水池储水量满足要求.
    专用消防水池中的水需定期放空,一般不超过一年.