土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢结构防火涂料应用技术规范 CECS24:90

钢结构防火涂料应用技术规范 CECS24:90

发布于:2005-06-07 13:54:07 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
主编单位:公安部四川消防科学研究所

审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会

批准单位:中国工程建设标准化协会

批准日期:1990年9月10日

第一章总则

第1.0.1条为贯彻实施国家的有关建筑防火规范,使用防火涂料保护钢结构,提高其耐火极限,做到安全可靠、技术先进、经济合理,特制订本规范。

第1.0.2条本规范适用于建筑物及构筑物钢结构防火保护涂层的设计、施工和验收。

第1.0.3条钢结构防火涂料的应用,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关防火规范及其他现行规定。

第二章防火涂料及涂层厚度

第2.0.1条钢结构防火涂料分为薄涂型和厚涂型两类,其产品均应通过国家检测机构检测合格,方可选用。

第2.0.2条薄涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验,其技术指标应符合表2.0.2的规定。

薄涂型钢结构防火涂料性能表2.0.2

项 目
指 标

粘性强度(MPa)
≥0.15

抗弯性
挠曲L/100,涂层不起层、脱落

抗振性
挠曲L/200,涂层不起层、脱落

耐水性(h)
≥24

耐冻融循环性(次)
≥15

耐火极限
涂层厚度(mm)
3
5.5
7

耐火时间不低于(h)
0.5
1.0
1.5




第2.0.3条厚涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验,其技术指标应符合表2.0.3的规定。

厚涂型钢结构防火涂料性能表2.0.3

项 目
指 标

粘结强度(MPa)
≥0.04

抗压强度(MPa)
≥0.3

干密度(kg/m3)
≤500

热导率〔W/(m·K)〕
≤0.1160(0.1kcal/m·h·℃

耐水性(h)
≥24

耐冻融循环性(次)
≥15

耐火极限
涂层厚度(mm)
15 20 30 40 50

耐火时间不低于(h)
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0




第2.0.4条采用钢结构防火涂料时,应符合下列规定:

一、室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。

二、室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。

三、露天钢结构,应选用适合室外用的钢结构防火涂料。

第2.0.5条用于保护钢结构的防火涂料应不含石棉,不用苯类溶剂,在施工干燥后应没有刺激性气味;不腐蚀钢材,在预定的使用期内须保持其性能。

第2.0.6条钢结构防火涂料的涂层厚度,可按下列原则之一确定:

一、按照有关规范对钢结构不同构件耐火极限的要求,根据标准耐火试验数据选定相应的涂层厚

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • sxyjyjf
    sxyjyjf 沙发
    谢谢楼主,解了燃眉之急!:victory:
    2009-08-21 16:47:21

    回复 举报
    赞同0
  • null
    null 板凳
    ????????????
    2009-01-06 14:18:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.24 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑地基基础设计规范GB50007_2002

建筑地基基础设计规范GB50007_2002---电子版希望能与大家共同讨论地基基础的相关知识~~~~~楼主上传的是PDF格式,且无条文说明,我把条文说明和CHM格式的一起添到这里面来,方便大家下载。[ 本帖最后由 wanda8458 于 2010-7-20 18:24 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10