土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 剪力墙,有端柱,体积配箍率问题

剪力墙,有端柱,体积配箍率问题

发布于:2009-09-04 16:27:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
08版本30天冲刺25天26题,剪力墙,有端柱,体积配箍率
1、只算了端柱部分的箍筋,没有加最外面的小短箍筋的面积90X113.1,施书也没有此项,其余转角墙等例题都考虑了该项;2、钢筋保护层按墙还是按柱的取。按抗规6.4.7,端柱有集中荷载时箍筋及纵筋构造按柱要求。是否此题没说明就按墙考虑。
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙问题

高规中剪力墙约束边缘构件中lc的取值中,7.2.16条,表格中lc有暗柱、翼墙和端柱,但是没有转角墙,按照7.2.16图中所示,转角墙是区分于翼墙和端柱的。那请问,转角墙的lc如何取值?谢谢各位