请教:中置柜回路电阻应该怎么测量合理?

发布于:2009-09-04 16:23:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我在做KYN28中置柜一次回路的回路电阻测量时发现不接入电流互感器时直流电阻只有四五十微欧,而接入电流互感器时直流电阻达到一千多微欧,按标准应该是不大于150微欧,我试验了很多台都这样,不知这和互感器内阻有无关系呢,互感器是LZZBJ9-12 75/5A,各位在做测试时有没有遇到这种情况呢?希望大家能给个解释,谢谢了。

[ 本帖最后由 zhuzongjv 于 2009-9-4 16:37 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yuniyouxuan1623
    没有跳过啊,我们自己做都是母线室到电缆室,都很正常啊!
    2009-09-08 17:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    LS各位说内阻很大,大到什么程度啊?


    难道你们不检测CT与母排的接触电阻吗?


    我们实测过小变比的CT,都在100微欧以下。
    2009-09-05 22:14:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。