在做GGD柜的耐压实验时,电度表是否要摘除, 如果不摘除的话,打耐压时电度表是否会坏掉,
发布于
2009-09-04 12:36:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
ivw2008
摘掉有功电能表和无功电能表电压线就可以了
2009-09-08 21:17:08
来自 PC
评论
举报
tank-----no.1
低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验,应符合下述规定: 试验电压为 1000V。当回路的绝缘电阻值在 10MΩ 以上时,可采用 2500V 兆欧表代替,试验持续时间为 1min。