土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 求助:本人用一台制冷量15KW的压缩机,并联两个制冰蒸发器运行,出现制冰不平均的现象?

求助:本人用一台制冷量15KW的压缩机,并联两个制冰蒸发器运行,出现制冰不平均的现象?

发布于:2009-09-04 08:17:04 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
求助:本人用一台制冷量15KW的压缩机,并联两个制冰蒸发器运行,出现制冰不平均的现象?蒸发器的管路是上进下出,蒸发器结冰时上面结冰薄,中间结冰比较厚,下面结冰薄,系统出现了什么问题?请教高手!
系统的工作压力为:高压:1。82BAR,底压:0。26BAR,用R22雪种,膨胀阀用丹佛斯10。5KW(内平衡)2个。什么原因导致蒸发温度不平均?是不是膨胀阀配大了?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    用毛细管?这么大的系统用毛细管?
    觉得应该用外平衡膨胀阀
    膨胀阀容量在合理范围
    两个蒸发器大小一样吗?两个系统所有的管路都是基本相同的吗?
    2012-08-22 10:05:22

    回复 举报
    赞同0
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    用毛细管看看,综合系统慢慢调整
    2012-08-18 21:31:18