发布于:2009-09-03 23:08:03
来自:建筑设计/建筑资料库
[复制转发]
由于施工方的错误,在架摸的时候把20米长分为四段的一棵主梁由300X600的架为240X600,梁的宽度减少6CM,是否必须一定返工。
该梁下面是悬空的没有墙,上面砌墙要承载三层砖混房屋,该梁其中一段设计为上5棵25园钢筋,下为3棵25原钢筋,中有2棵14圆钢筋,其他三段为上4棵25圆,下为2棵25圆钢筋,中为2棵14圆钢筋,梁变窄后,是否会出现大问题,紧急请求帮助,我是自建房,很不容易。施工方出这样的问题,我太气愤了!谢谢大家!再线等!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报