请教:10000平米地下商场的防排烟?

发布于:2009-09-03 21:54:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近做了一个比较大的工程,有以下几个问题向大家请教一下。
工程概况是:地下一层为车库和商场,商场近10000平米,5个防火分区,每个2000平米,层高6.5m,一层至六层为商场,层高4.5m,每层建筑面积1.5W平米。
地上外墙都没有开窗,全封闭的。空调夏季制冷,冬季采暖(有的是风管系统、有的是新风+风机盘管)。(工程地点在山东泰安市)
现有几个问题如下:
1、地下商场超过6m,按规范计算排烟量的话,应为2000*60=12W,觉得很大啊?怎么选择风机和风管呢?
还是也要按500平米划分防烟分区计算呢?如果划分防烟分区的话,一定做挡烟垂壁吗?能不能用梁当垂壁呢?
2、地上商场是全封闭的,能不能把空调系统直接当做消防补风系统(回风管加止回阀)?或者在空调新风井另做一个风机做消防补风?哪个更好呢?
3、地上有的店面超过100平米,按规范要设排烟口,那补风怎么做呢?是不是也要引送风口至店面呢?
4、地下商场有的防火分区在中间,很难每个防火分区都设排烟竖井和空调新风竖井,能不能和附近的防火分区共用呢?
敬请高手不吝赐教,谢谢!

[ 本帖最后由 ditto163 于 2009-9-3 21:57 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 勇敢的心
    勇敢的心 沙发
    双速风机不是随便都适合的,要看具体风量风压。实在不行那就风机分开风管共用处理。
    2014-12-14 14:55:14

    回复 举报
    赞同0
  • 勇敢的心
    勇敢的心 板凳

    补风是否要补到房间,那要看房间是否密闭,像地下设备房的 房间有防火门就要每个房间补风
    2014-12-13 21:15:13