发布于:2009-09-03 21:23:03
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
第一:是否每个模块如8300,8301都需要连接电阻以实现检线功能?
第二:8302C不动作,是否能够反馈水泵启停状态?
第三:8403消火栓按钮,V+与SN是否短接?还是在按下后短接?也就是说是否按下去的消火栓按钮点亮还是所有消火栓按钮都点亮?如果不接入总线24V电源,起泵控制的指示灯是否能够点亮?即点亮指示灯是否需要24V电源?
第四:8404消火栓按钮,如果不接入24V总线电源,是否可以点亮运行指示灯?
第五:8302C以脉冲方式控制交流设备是啥意思?是否为按钮原理?似乎8303也可以实现对水泵的启停控制?
[
本帖最后由 guolei2002 于 2009-9-24 21:00 编辑 ]
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板楼主提问的好,回答的也好。
回复 举报
第一:是的
第二:可以
第三:按下去的点亮,不需要24V
第四:不可以
第五:如按钮原理
回复 举报