第一:是否每个模块如8300,8301都需要连接电阻以实现检线功能?
第二:8302C不动作,是否能够反馈水泵启停状态?
第三:8403消火栓按钮,V+与SN是否短接?还是在按下后短接?也就是说是否按下去的消火栓按钮点亮还是所有消火栓按钮都点亮?如果不接入总线24V电源,起泵控制的指示灯是否能够点亮?即点亮指示灯是否需要24V电源?
第四:8404消火栓按钮,如果不接入24V总线电源,是否可以点亮运行指示灯?
第五:8302C以脉冲方式控制交流设备是啥意思?是否为按钮原理?似乎8303也可以实现对水泵的启停控制?

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-9-24 21:00 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 一帆风顺00

    楼主提问的好,回答的也好。

    2024-11-11 19:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • guolei2002
    guolei2002 板凳
    自己回答吧:
    第一:是的
    第二:可以
    第三:按下去的点亮,不需要24V
    第四:不可以
    第五:如按钮原理
    2009-09-24 21:00:24