土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 新手求助
哪位高手告知一下 电压10kv 容量1000kvA 的变压器出线柜 断路器和CT应该选多大的 怎么计算 本人不懂 如果还需要其他参数 希望大家跟贴 谢谢各位 :handshake :handshake

全部回答(9 )

  • woaiwangluo
    低压侧:大约1500A 断路器选2000A,CT选2000/5
    高压侧:大约60A 断路器选630A,CT选75/5
    2010-03-05 10:46:05 来自 PC 评论 举报
  • yeyishuang_a
    高压断路器的额定电流最小就是630A.
    2010-03-04 09:28:04 来自 PC 评论 举报
加载更多