土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 比泽尔双级压缩机CIC问题

比泽尔双级压缩机CIC问题

发布于:2009-09-03 17:11:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我司有两套比泽尔双级压缩,采用的是CIC喷液和过冷器设置,现在我们发现CIC喷液电磁阀总是打开,只要一开机就打开,这种情况是故障,还是.....,看看哪位老师知道,CIC的喷液的情况,还有就是我已经将电磁阀拿掉,对于一个低温-35度的情况,压缩机会出故障吗.谢谢各位.
  • wxp-79
    wxp-79 沙发
    这种电磁阀应该是常闭型的,开机通电当然打开了。蒸发温度那么低,你把喷液阀去掉,压缩机可就过热损坏了。
    2009-09-10 16:28:10