请关注一下,高宽比超了,地下室这样处理合理吗,求高手解答北京的某剪力墙结构住宅,8度,高64米,宽11.6米,23层,一层地下室,地下一层为大底盘框架结构车库,面积很大,高5.6米,车库顶标高比住宅一层底标高低1.7米,上面覆土厚度为1.3米现在的问题是高宽比达到了1:5.6,住宅地下室周围为框架结构,与地下剪力墙外墙采用混凝土板连接,地下车库的挡土墙离住宅较远,这样的结构能保证抗倾覆要求吗?这种结构土对地下室的约束系数如何取?底下车库与地下住宅部分板连接,车库抗侧移刚度小,基础覆土仅仅包括筏板厚度1.1米和车库上部覆土厚度为1.3米,现在计算结果地震倾覆弯矩是风载倾覆弯矩的2.5倍,抗倾覆弯矩是地震倾覆弯矩的3.2倍,无拉应力