土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶消防水箱设置高度究竟多少?高规矛盾?

屋顶消防水箱设置高度究竟多少?高规矛盾?

发布于:2005-06-07 09:56:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规规范要求:
1.高规7.4.7.2条:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓的静水压力,建筑高度超过100M,静水压力为0.15MPa.建筑高度不超过100M,静水压力为0.07MPa.
2.高规7.4.6.2条:消火栓的水枪充实水柱,建筑高度超过100M,不应小于13米.建筑高度不超过100M,不应小于10米。如果用19毫米的水枪要达到10米充实水柱则需要13.5米的水压。如要求水枪流量为5l/s,则需超过15米的水压;如果用19毫米的水枪要达到13米充实水柱则需要20.5米的水压。
3.如果自喷初期消防用水由高位消防水箱供给,经管道留到底层(一般雨淋报警阀组设在底层,且其水损为7米,水流指示器为2米。加上沿程损失,则高位消防水箱设置高度又需要多高?

各位同仁:高位消防水箱究竟设置多高?经济又合理呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wxx-n
    wxx-n 沙发
    1,通常建筑本体的高位水箱高度是不能满足最不利点的消火栓诸如13米的充实水柱,
    2,水箱的设置高度是按规范规定的最不利点消火栓静水压力的要求而设置的
    3,若水箱高度不能满足规范的要求时,规范规定系统要设增压或稳压设备,规范里很明确了
    2005-06-07 11:19:07

    回复 举报
    赞同0
  • 小小法师
    小小法师 板凳
    对于高层,不要考虑水箱的设置高度,因为肯定要用稳压泵的。
    2005-06-07 11:14:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。