请教关于电容复合投切开关的问题:
我现在使用北京时代的负荷投切开关,但厂家要求只允许在AB相之间接灯,
以前我们一般做法是在AB,BC相之间接灯(做指示用,并对部分无放电电阻的电容做放电回路)
现在负荷投切开关不允许接两只灯,如需要放电该如何处理?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lixuszh
    lixuszh 沙发
    由于复合开关是利用可控硅电流过零自动关断的特性来切除电容器的,容性电流在电流过零时正好处于电压的峰值,加上电容本身具有的记忆特性,导致电容切除后其上的直流电压处于峰值,又由于电容器多为角接,各相电容在退出时会将其峰值电压相加或减,为保护可控硅不受电容退出所产生的过电压影响,通常将过电压加在电容器上,若刚好将电容指示灯接在电容的过电压相间,容易使灯损坏.
    2007-04-12 19:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • 扬州华锦电气
    关注
    2006-04-01 17:19:01

    回复 举报
    赞同0