TN-S 中,四芯电缆从低压柜配电给建筑物内的控制柜 有错吗?
TN-S 中,四芯电缆从低压柜配电给建筑物内的控制柜 有错吗?
最近一个项目 审图意见说我低压配线是TN-C-S系统 ,违反GB50057-2000第6.4.1条的要求。;我是四芯电缆从低压柜配电给建筑物内的控制柜的,PE线利用接地扁钢,请问这样做法是否违反规范? 一定要用5芯电缆吗?
发布于
2009-09-03 15:54:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
围攻
我党曾教育哥,五百年前万恶的资本主义国家英帝国有一个圈地运动。
2009-12-15 20:40:15
来自 PC
评论
举报
electricity
若笼统采用40X4,可能就不一定够,因为它只大致等同于一个25铜线截面。
请问这个是如何计算的?
2009-12-15 16:51:15
来自 PC
评论
举报