有问题想请教一下:
根据实用空调设计手册第二版,地下自行车库本来是不用排烟的,这个大家应该知道。
但是现在有这样一个自行车库,600方左右,如果甲方要求把自行车库隔成一小间一小间放自行车的房间,多出来一个走道,长度超20米,这个走道要排烟吗?
如果隔墙不砌到顶有怎么考虑?
因为现在自行车库层高不够,希望避免做排烟,那么应该怎么办?
大家有没有好的办法既能满足甲方隔开的要求又能不用做机械排烟?谢谢了~~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hvac_wang
    hvac_wang 沙发
    建议你征求一下当地消防部门的意见,因为现在有的地下自行车库会摆放摩托车之类的燃油类机车,不同的消防部门会有不同的审查习惯!
    2009-09-24 11:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    隔墙不到顶,可以按自行车库考虑,不用排烟。隔墙到顶,走道就变成了内走廊,就必须排烟了。
    2009-09-04 12:25:04