申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.19 万条内容 · 2144 人订阅
阅读下一篇
可否作为抗拔桩?现在钢筋混凝土预应力管桩的使用越来越多,但大多用于抗压桩。本人设计的一些工程中要用到抗拔桩,有时业主指定要用预应力管桩,但查阅了规范、图集及厂家的产品介绍,都没提及预应力管桩是否可作为抗拔桩。不知预应力管桩可否作为抗拔桩?若可作为抗拔桩,具体计算中也存在以下问题:1、竖向钢筋为预应力钢筋,桩身抗拉强度如何确定?2、抗拔力计算是否同预制方桩?3、由于预应力管桩桩顶与承台、地板连接不同于预制方桩,不能采用截桩后钢筋直接锚入的方法,而是采用桩顶部混凝土灌芯植入钢筋的方法,那么如何计算植入钢筋与灌芯混凝土间的连接强度?4、抗拔力还取决于灌芯混凝土与预应力管桩内壁间的摩擦力,那么摩擦系数如何确定?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句作为毕业设计很不错了,因为没看见计算书和设计条件,要是作为施工图的话有些应改进一下:
1.楼板配筋中板底筋不要通长,太长没法施工.走廊负筋快要搭接上了,应拉通.
2.梁柱:柱断面偏大,配筋太小(断面尺寸和配筋不协调),另外有些柱断面配7根32,和其它柱差别太 大(大的大,小的小,计算可能有问题),顶层梁布置有误(右端在非支座处不应该变断面);梁断面24-24中上排5根钢筋3种直径,应适当统一;部分梁配筋过大,如果计算没问题的话,应调整梁断面,把配筋调小些.
3.GZ3干什么用的,肯定有问题,太大了
回复 举报
回复 举报