    努力吧,楼主,很不错的,比俺上学时厉害多了!
    作为毕业设计很不错了,因为没看见计算书和设计条件,要是作为施工图的话有些应改进一下:
    1.楼板配筋中板底筋不要通长,太长没法施工.走廊负筋快要搭接上了,应拉通.
    2.梁柱:柱断面偏大,配筋太小(断面尺寸和配筋不协调),另外有些柱断面配7根32,和其它柱差别太 大(大的大,小的小,计算可能有问题),顶层梁布置有误(右端在非支座处不应该变断面);梁断面24-24中上排5根钢筋3种直径,应适当统一;部分梁配筋过大,如果计算没问题的话,应调整梁断面,把配筋调小些.
    3.GZ3干什么用的,肯定有问题,太大了
    2005-06-11 02:22:11

    回复 举报
    赞同0
  • hosca
    hosca 板凳
    你们那里多用三级钢吗?我们这里是多用一级钢呀!我前几天才听到,50年代的建筑是用竹筋的,天啊,竹筋,你们听说过没有?就是用竹篾做钢筋的呀!!