同一根消防竖管上下直径可以不一致吗?比如,四层楼,一二层以下用100mm,三层80cm 到四层为70mm,这样的做法对吗?如果可以,请告知理由。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    可以的,只要流速不超规范。
    2006-06-30 22:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • 805782311
    805782311 板凳
    同意二楼说的,所有管段的管径是根据最不利点来确定的,不能变化的。因为火灾不会商量好了从上往下着火的,任何部分都应满足最不利消火栓的出水量和出水压力才行
    2005-06-07 09:33:07

    回复 举报
    赞同0