本人刚接触S7-200,附带HMI.采用MM440驱动4路吹风机进行4个蒸汽管道压力控制,分为手动/自动两种模式,
我采用模拟量模块EM231采集压力信号,用EM232输出给变频器,请问这样对不对?
还有,用模拟量控制变频器的时候,是否还需要用数字量来控制变频器的启动停止.
谢谢各位老师
如果不用模拟量的话 ,若直接用PROFIBUS可行么
[
本帖最后由 crazyboy_22 于 2009-9-2 14:50 编辑 ]
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳可以这样用。但一般s7-200与440用uss通讯。用dp需要增加plc和变频器dp模块。
用模拟量控制变频器的时候,是否还需要用数字量来控制变频器的启动停止.
这个是需要的。