    对其变化略述如下:
    变压器的有功损耗分为:有功不变损耗(铁损)和有功可变损耗(铜损)。
    变压器的无功损耗也是分为:无功不变损耗和无功可变损耗二部分。
    这里只简述一下可变部分。
    1、有功可变损耗。它大约等于额定铜损与视在电流(负荷电流)和额定电流的平方比的乘积。即:
    有功可变损耗=额定铜损×(负荷电流/额定电流)的平方。
    2、无功可变损耗。它大约等于额定短路电压百分数与额定容量和(负荷电流)与额定电流的平方比的乘积。即:
    无功可变损耗=额定短路电压百分数×额定容量××(负荷电流/额定电流)的平方。