土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教:屋顶热屏障是什么?

请教:屋顶热屏障是什么?

发布于:2009-09-02 06:49:02 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
请教:屋顶热屏障是什么?内走道顶棚是指哪儿?

[ 本帖最后由 lm888 于 2009-9-2 07:12 编辑 ]
  • shuihulu310
    shuihulu310 沙发
    8.1.11 当屋顶有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合表 8.1.11 的规定。本条规定参考德国标准制订。

    由于屋顶受辐射热作用或因其他因素影响,在顶棚附近可能产生空气滞留层,从而形成热屏障。火灾时,该热屏障将在烟雾和气流通向探测器的道路上形成障碍作用,影响探测器探测烟雾。同样,带有金属屋顶的仓库,夏天,屋顶下边的空气可能被加热而形成热屏障,使得烟在热屏障下边开始分层。而冬天,降温作、用也会妨碍烟的扩散。这些都将影响探测器的灵敏度,而这些影响通常还与顶棚或屋顶形状以及安装高度有关。为此,按表8.1.11 规定感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的必要距离安装探测器,以减少上述影响。

    在人字型屋顶和锯齿型屋顶情况下,热屏障的作用特别明显。图 13 给出探测器在不同形状顶棚或屋顶下,其下表面至顶棚或屋顶的距离 d 的示意图。

    感温探测器通常受这种热屏障的影响较小,所以感温探测器总是直接安装在顶棚上 (吸顶安装) 。
    2013-10-14 16:27:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

马上就要开考了,不知各位准备得怎么样了?

我一遍题也没做完,只通读了复习指导书。但愿今年好运,一举过关。

回帖成功

经验值 +10