土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机电流

电动机电流

发布于:2009-09-02 05:24:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
250KW三项异步电动机在运行过程中,由于负载频繁变化,造成电动机运行电流频繁波动。请问,在电动机额定电流范围内,电流频繁波动(波动值150-200A)对电动机是否有影响?如有影响,会造成哪些影响?请高人指点!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    在额定值以内变化基本没影响。
    2009-09-19 17:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • boshuokeji-9003
    谢谢您的回答。250KW电动机正常工作时,电流在300--350A,负载增加时,电流在10--15S内能上升到480--500A,偶尔能达到520A,变化频率基本上在2--3分钟一次。请问对电动机绝缘性能、机械性能方面的影响。
    2009-09-19 13:20:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多