0.4KV系统有没有下面的接线,去年接了一批这样的合同,低压有一台这样的柜子,是一个核工业设计院搞的,整套图纸是完完整整仿照高压做的,因为第一次发现这样的图纸,有因采购低压互感器无果,就打设计院询问,这个推哪个,哪个说找这个,后我们自己改为控制变压器而没有开口三角测试绝缘,设计院不给签字,直到春节我离开这个公司,问题也没有解决。现在想起来,求大家给个正解

1118063830306.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dearbjl
    dearbjl 沙发
    这种图好像自相矛盾
    2005-06-30 11:54:30

    回复 举报
    赞同0
  • heyan
    heyan 板凳
    或许可以在B相出口做接地吧,低压系统这样做的较少见,互感器是有的,好像是JDG4-0.5型的吧
    2005-06-29 13:43:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多