请教排烟机房详图的一些问题(附图)

发布于:2009-09-01 18:01:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
做了一个车库,现在差不多完成了一个防火分区,发现存在不少问题,请大家指教:
负责人提到消声静压箱的效果不好,建议入机房处设置消声弯头或者消声器,我在平面图上设置了消声弯头,画详图时发现了如下问题:
1、消声弯头远比我想象的要大……如防烟分区1A的主风管3000*450,为了能够安装消声弯头,我将风管过梁后上翻贴楼板底走的,为了和风机入口本身的进风口尺寸相近,风管变径为1600*800,本以为3550的机房净高可以安装下设备,没想到断面宽800的消声弯头的长度竟然是1400的!!!!!
有没有不是90度的弯头呢?这样的话才有可以安下设备……
我看过一些别人的图纸,弯头大概都是比风管各边扩大50画的,可是我按照实际尺寸一画竟然安不下了……不知道原来别人的图纸到底怎么施工的……
大家给看一下图纸,有什么好的办法么?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • hehe2601
    hehe2601 沙发
    一般都是采用上排的模式了,现在一般的汽车库很少会遇到需要采用下排的
    2009-10-15 20:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • yunguiming
    yunguiming 板凳
    风量太大了,没必要~~~~~
    2009-10-15 18:12:15

    回复 举报
    赞同0