漏电断路器频繁跳闸故障分析

发布于:2009-09-01 16:08:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
前段时间做了一个高校工程,每层21户设一个带计量配电箱,5层楼共105间宿舍;每间宿舍设2个1P+N漏电断路器(ABB和德力西各半),一个出线为风扇空调,一个出线管插座及照明(带用电识别器)。如下图。现在问题出现了,不管是ABB或者是德力西的一天有几十个漏电开关频繁跳闸,特别是晚上跳闸更厉害。(现在实测:相对地绝缘正常,相电压400V,零线对地有几十V电压)施工方告知该楼接地线未从配电室引出,而是接到该大楼的接地网上面,不知道这有影响没?)。我怀疑是配电室引出的零线有问题,有可能是对地电阻过大。但不确定,不知道现在该从何查起。急啊!高校都要开学了。。。。希望大家帮忙分析下

[ 本帖最后由 yuelilong 于 2009-9-1 17:49 编辑 ]

123.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yuelilong
    yuelilong 沙发
    说明下:跳闸主要集中到晚上熄灯后,负荷小,电压升高的时特别频繁,但是晚上用电低谷时候电压也只有400V左右
    2009-09-04 17:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • xjw2006
    xjw2006 板凳
    建议四楼再去仔细看看老先生的书,看看自己的理解有没有发生问题!以基尔霍夫KCL来分析,RCD之前不管是相线还是N线接地,对本RCD是否动作无关系!它只检查自己之后的线路是否接地!