漏电断路器只报警不跳闸如何实现?
漏电断路器只报警不跳闸如何实现?
为保证某些重要负荷供电,漏电断路器只报警不跳闸具体是如何实现的?
发布于
2005-06-06 18:16:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
cw800
对NS100 630,选用一绝缘监视模块(说是零序互感器)和SDV辅助触点。
对不大于250A的塑壳断路器,也可选用Vigi NSD只报警不跳闸的产品。
2007-02-08 10:09:08
来自 PC
评论
举报
爱芳的日子
支持六楼,出现异常情况可以用触点接通报警电路,而不分断住电路
2007-01-23 18:17:23
来自 PC
评论
举报