我看到一设计图纸标着“在试验压力下,10分钟内压降不大于0。05MPa,然后降至工作压力,稳压24小时后无泄露为合格”24小时是否太长?这样的说法对吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • double-j
    double-j 沙发
    要看系统工作压力哦?低、中、高压力下,试验压力和要求不尽相同,还是照规范来的可靠。而且假如工质不是水就更不一样了。
    2005-06-06 18:59:06

    回复 举报
    赞同0
  • 开拓
    开拓 板凳
    看图籍或验收规范
    这个别凭感觉
    2005-06-06 18:16:06

    回复 举报
    赞同0