土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家好,问题请教

大家好,问题请教

发布于:2009-09-01 10:56:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人刚入行于化工企业的电气设计,在这方面经验很不足,现在想请教问题,
热继电器和电机保护器的作用是否相同,都是保护电机,但是有什么不同,能否请大家详细告诉我,还有我这是75KW的电机,选截面3×70+1×35的电缆 在选SC管的时候,我应该怎么选,是70+35的管径,还是210+35的管径啊

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pxq_505
    pxq_505 沙发
    第5.2.15条 穿金属管或金属线槽的交流线路,应使所有的相线和N线在同一外壳内。

    电力工程电缆设计规范
    5.4.4 保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:
    1 每管宜只穿1根电缆。除发电厂、变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。
    2 管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径,不宜小于75mm。
    2009-09-16 22:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • 平安是福
    平安是福 板凳
    低压配电设计规范 GB 50054-95

    2009-09-14 18:29:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气图中WS,AB代表啥意思啊???

建筑电气图中WS,AB代表啥意思啊???

回帖成功