发布于:2009-08-31 22:54:31
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
变电所低压配电系统TN-S接地系统形式,电动机额定电压为380V,用3*50+1*25mm电缆供电,已知该电缆单位长度的相保电阻RL=1.59欧/km,当发生A相碰壳短路时,计算电动机外壳上的对地电位(忽略系统及变压器阻抗,忽略电缆感抗)最接近下列哪值
A、110V B、147V C、253V D、220V
我觉得选D对不对啊?
低压系统的接地故障问题,我一直都没怎么搞懂,看规范和手册也看不明白,有没有专门的参考书可以看看 ,请推荐一下吧
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xiangyiling
沙发
我也对这类的题,不太有把握!
2009-09-02 10:02:02
赞同0
-
mhsdy
板凳
I=220(R/2+R),Ut=I*R=220/(1/2+1)=147V.
2009-09-02 00:14:02
赞同0
加载更多回复 举报
NND,搞个相保阻抗迷惑人,出题人阴险.
[ 本帖最后由 mhsdy 于 2009-9-2 00:21 编辑 ]
回复 举报