求教个电源切换问题
条件:两个工厂A、B,A工厂有四台重要设备P01A、P01B、K01A、K01B,均为一开一备且不能停电,其中工厂A内部提供两个电源A1、A2(来自两台主变),工厂B提供两个电源B1、B2(来自两台主变)。请教:电源切换用A1和B1(或A2和B2)好,还是4个电源依次顺序切换好?请说明原因。谢谢!
发布于
2009-08-31 18:31:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
hygain1231
谢谢各位了。能给发个图吗?那样看起来明白点
2009-09-02 18:35:02
来自 PC
评论
举报
yesonmo
2楼的方案好,我们厂就是这么做的,高低压想怎么切换就怎么切换,供电可靠性比较高。
3楼的,等其中的一路出现故障时你还会觉得不切换好吗?
[
本帖最后由 yesonmo 于 2009-9-1 08:10 编辑
]
2009-09-01 08:08:01
来自 PC
评论
举报