土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 此建筑应该怎么设置安全出口???

此建筑应该怎么设置安全出口???

发布于:2009-08-31 17:53:31 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
建筑物可设一个安全出口的条件按照建规第5.3.2条,应该要同时满足三个条件,按一二级耐火建筑为例(平时设计大多为此类)1.不大于3层;2.每层不大于500;3.人数不超过100人。
现设计这样一个建筑物,层数为两层仿古建筑,一层及二层四周均带檐廊(不封闭的廊),檐廊均为有柱支撑,人数不超100人,每层建筑面积如按面积计算规范中的规则计算时应该算带柱檐廊的面积,面积为520,可檐廊在一层或二层都是外露的,为不使用的空间(尤其二层就是为了作出仿古建筑的屋面感觉),如按二层或一层的外墙围合面积算是390多,那这种情况下应该设置几部疏散楼梯呢???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lwrmacd
    lwrmacd 沙发
    重点应该是这个檐廊在设计上是不是要利用的,如果不利用是不用算面积的
    2009-09-09 01:04:09

    回复 举报
    赞同0
  • xwy3947
    xwy3947 板凳
    这是个面积计算的问题,建筑外的檐廊应属于有顶盖无围护结构的应按顶盖的水平投影面积的1/2计算其面积.
    2009-09-02 18:21:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.59 万条内容 · 181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于楼梯间直通室外的规定怎么理解???

建规第5.3.13条规定楼梯间在首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。 多层建筑中(如5层以下的公共建筑)设计为非封闭楼梯间时,是否也必须遵守此规定?非封闭楼梯间通至一层时是否也存在扩大封闭楼梯间的概念?如果设计为直通室外的安全出口,作为体量不大的一个建筑(如一个四层办公楼)出入口太多是否安全防盗也是问题?