土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
防雷减灾
\
氧气压缩机车间电气设备需要防爆吗?
氧气压缩机车间电气设备需要防爆吗?
最近做设计设计时遇到这样一个问题,请各位大侠解答!!!!
发布于
2005-06-06 16:32:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ljm
需要防爆
2005-06-07 10:23:07
来自 PC
评论
举报
zhangq_cai1
但规范上说氧气冲装间和气囊室需要防爆,见《氧气站设计规范》
2005-06-07 08:36:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhangq_cai1
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
231
回复
875
粉丝
2
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 234 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )